xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 23:21
有誰有三菱CC KINK程序上傳來給我參考一下,謝謝!
18678956617
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 121 點
下載積分: 569 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2014-07-17
查看18678956617的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 23:13
大俠,三菱的cc-link通訊有的需要編程,有的不需編程,這要看你選的是什么系列的plc。
還有你用cc-link通訊干什么用,主從通訊?主站和設備站?主站和只能模塊?這個你只要查手冊就明白了。
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-29 21:10
我用的模塊是A1SJ61BT11,CC LINK模塊。我需要設置8個IO輸入輸出站。遠程模塊是AJ65SBTB1-32DT3
我現在不清楚的是:每個模塊FROM   TO指令寫入,讀出地址怎么設置?
比如:我要將1#站模塊讀出到K4M4500。那1#模塊的BMF地址是多少?
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-24 13:36
不需要編程,到軟件上設置,分配I/O地址就可以了,