  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-12-25 09:24
引用
引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。


能否給個實際案例學習一下,不勝感激。 automationc@sina.com
山河今仍在,壯志在何方?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-12-25 09:25
引用
引用第7樓qq249640260于2013-12-25 08:45發表的  :
如果是九根220VAC 我們都是這樣用的 每相并聯三根另一端接N


14樓  發表于: 2013-12-25 09:29
引用
引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。


能否給個真實的實例學習一下,不勝感激。 對大功率的控溫項目不是太精通,經驗不足。automationc@sina.com
山河今仍在,壯志在何方?
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-10-25
查看雪峰的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-12-25 09:43
你自己的設計是可行的,只是中心點最好還是接N。在商用的開水器上就是這樣接的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2013-12-25 15:08
    引用
    引用第15樓雪峰于2013-12-25 09:43發表的  :
    你自己的設計是可行的,只是中心點最好還是接N。在商用的開水器上就是這樣接的。


    有些人中心不接到零線,我想接的原因是,我們的發熱管是定制的產品,我生怕他在做的過程中不能保證各個產品的參數一致。
    搞的中心點的不是完全的無電流。
    山河今仍在,壯志在何方?
    hexdho
    機械是載體,電氣是靈魂。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 672 個
    工控威望: 11961 點
    下載積分: 11608 分
    在線時間: 526(小時)
    注冊時間: 2012-11-08
    最后登錄: 2024-10-23
    查看hexdho的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2013-12-25 17:19
    三根做星形連接,電源是3相380VAC,發熱管是220VAC,接成星形不會有問題。中間N不用接,3相要加保險。但三只發熱管電阻值要盡量接近或相等。我用過沒問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 好貼好貼!
    賀海濤
    一步一步往前走
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 493 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2012-08-20
    最后登錄: 2022-01-12
    查看賀海濤的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2013-12-26 05:28
      3根一并   9根組成星形  只要每根電阻阻值一樣 是沒有問題的  加保險  加負感器電流表  只要有一根壞就知道
    本帖最近評分記錄:
    19樓  發表于: 2013-12-26 08:45
    引用
    引用第17樓hexdho于2013-12-25 17:19發表的  :
    三根做星形連接,電源是3相380VAC,發熱管是220VAC,接成星形不會有問題。中間N不用接,3相要加保險。但三只發熱管電阻值要盡量接近或相等。我用過沒問題。


    三相要加險?我在上方加了塑殼,塑殼下面是接觸器,接觸器下面是固態繼電器,然后固態到加熱管。保險是指的保險絲呢還是塑殼,如果是保險絲,加在固態后面還是前面。
    我問了一下固態方面比較權威的品牌,crydom,他們的意思,要加速斷,不過這玩意比固態都貴,他說一般沒錢,也都不加。  中心接不接N零,搞的我也很糾結。
    20樓  發表于: 2013-12-26 08:49
    引用
    引用第18樓賀海濤于2013-12-26 05:28發表的  :
      3根一并   9根組成星形  只要每根電阻阻值一樣 是沒有問題的  加保險  加負感器電流表  只要有一根壞就知道


    定制的,不知道每根加熱管是否能夠各項參數一致。
    加電流互感器?我也想啊,但是我的柜子不止這一組,這么9根拼起來的星形,整個柜子一共6個,一共18根線,加18個電流互感器?我怕老板不愿意啊。如果每一組星形加一個,感覺意義不大,您一般怎么做?
    21樓  發表于: 2013-12-26 09:36
    保險絲加在固態繼電器后面,這樣有故障才還會燒壞固態繼電器。
    雪峰
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 5653 點
    下載積分: 70592 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2011-08-30
    最后登錄: 2024-10-25
    查看雪峰的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2013-12-26 09:59
    在三相絕對平衡時,中心點就沒有接N的必要,但是在實際工作中三相是不能絕對平衡的。
    a271156864
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2013-12-26 10:23
    你的 溫度是多少度? 300以下  就那樣OK的   如果照你那樣接的話  是完全 可以的   N根本不需要  我就從來沒接過
    120KW1000度  我都沒接!~  還 有你那樣接的話1KW電流1。7A   你可以自己測  絕對的正確!~
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go