• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
zhanwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 148 點
下載積分: 780 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2014-01-02
查看zhanwei的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2013-12-26 10:26
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-12-26 11:18
CAD圖中控制方法是可行的,中心點接N更有保障一點,可防止零點飄移,一個原則就是讓你的所有加熱管工作在額定電壓下就可以了,溫度控制精度要求較高的可以選用帶PID控制功能的溫控器,另外要有后備的超溫保護,否則失控后果很嚴重。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2013-12-26 14:17
    引用
    引用第25樓roverji于2013-12-26 11:18發表的  :
    CAD圖中控制方法是可行的,中心點接N更有保障一點,可防止零點飄移,一個原則就是讓你的所有加熱管工作在額定電壓下就可以了,溫度控制精度要求較高的可以選用帶PID控制功能的溫控器,另外要有后備的超溫保護,否則失控后果很嚴重。


    后備超溫保護一般怎么做,是加熔斷器嗎?我會在這個加熱回路上方安裝塑殼斷路器,可算否?
    山河今仍在,壯志在何方?
    跪求學習
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 782 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2011-03-03
    最后登錄: 2017-09-15
    查看跪求學習的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2013-12-26 14:38
    你這樣做沒用問題!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 熱心助人!
    nhy1970
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 955 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-09-27
    查看nhy1970的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2013-12-26 16:22
    所有的星形中心點連接在一起的接法,最好是星形中心點加接N線,因為若有一根發熱管壞了,會造成中心點電位偏移,同相的發熱管兩端電壓會升高,影響同相發熱管的壽命。如果將每三根發熱管接成星形組成一組,這樣共有三組,每組的中心點不連接在一起,然后再接入三相電源中(固態后面),這樣就不需接N線了,即使有發熱管壞了,也不會影響其它的發熱管了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2013-12-26 17:22
    引用
    引用第28樓nhy1970于2013-12-26 16:22發表的  :
    所有的星形中心點連接在一起的接法,最好是星形中心點加接N線,因為若有一根發熱管壞了,會造成中心點電位偏移,同相的發熱管兩端電壓會升高,影響同相發熱管的壽命。如果將每三根發熱管接成星形組成一組,這樣共有三組,每組的中心點不連接在一起,然后再接入三相電源中(固態后面),這樣就不需接N線了,即使有發熱管壞了,也不會影響其它的發熱管了。


    沒看太明白,你的意思是說如果三相電源,并且發熱管接成星形,這樣中間就不用抽到N嗎,我是想這么接,你覺得如何?

    山河今仍在,壯志在何方?
    roverji
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 331 點
    下載積分: 3361 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2009-05-13
    最后登錄: 2021-05-15
    查看roverji的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2013-12-26 18:41
    引用
    引用第26樓ymr78419972于2013-12-26 14:17發表的  :


    后備超溫保護一般怎么做,是加熔斷器嗎?我會在這個加熱回路上方安裝塑殼斷路器,可算否?

    熔斷器和斷路器只起過電流和短路保護作用,過加熱是保護不了的,超溫保護是在加熱失控時起及時報警并斷開電源的作用.
    本帖最近評分記錄:
    31樓  發表于: 2013-12-27 08:33
    引用
    引用第30樓roverji于2013-12-26 18:41發表的  :

    熔斷器和斷路器只起過電流和短路保護作用,過加熱是保護不了的,超溫保護是在加熱失控時起及時報警并斷開電源的作用.


    加熱失控時,是檢測固態有沒有超溫,還是檢測現場。我是準備在儀表上做輔助輸出,功能設定成超溫報警,如果溫度超過多少度,我直接控制斷電,不讓加,如果他一直降不下來的話。
    山河今仍在,壯志在何方?
    賀海濤
    一步一步往前走
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 493 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2012-08-20
    最后登錄: 2022-01-12
    查看賀海濤的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2013-12-27 10:04
    引用
    引用第31樓ymr78419972于2013-12-27 08:33發表的  :


    加熱失控時,是檢測固態有沒有超溫,還是檢測現場。我是準備在儀表上做輔助輸出,功能設定成超溫報警,如果溫度超過多少度,我直接控制斷電,不讓加,如果他一直降不下來的話。

    你設備是烤箱吧  按標配.超溫保護一定要裝的.就是一個超溫的開關 檢測現場溫度環境的 比如你設200度  超過200就觸點就斷開了 .一般和溫控器觸點.及液位開關串在一起..
          加熱系統一般配置  空開(帶漏電)總開關 -----分開關(漏電)-----固態電譯-----保險(陶瓷保險)----交流接觸器-----加熱器  
        感溫線----溫控器  超溫保護開關常閉--交流接觸器  
         溫控器直流電源輸出----固態電譯   最好加互感器  電流表電流 一目了然  要想搞規范 老板必須花點銀子 花銀子沒有修不好的機器
       要廠商處理就加倍了  現在這時代真的很少人修了 一壞就換新的 .維修部變更換部了.軟件上有問題了就傻眼了搞不好了 就的老板出錢買經驗了 工資照拿
      不搞就不搞  一搞就要搞好 搞徹底  大家一定不要搞豆腐渣工程哦
    tianya05
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 240 點
    下載積分: 598 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2008-09-18
    最后登錄: 2024-09-14
    查看tianya05的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2013-12-27 20:10
    我單位用的是三角性接法,由于是韓企電壓是三相220V
    本帖最近評分記錄:
    34樓  發表于: 2013-12-28 21:15
    引用
    引用第33樓tianya05于2013-12-27 20:10發表的  :
    我單位用的是三角性接法,由于是韓企電壓是三相220V


    這個是要接成三角形,不然電壓不對,有問題的。
    山河今仍在,壯志在何方?
    gkrjy_ygc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 234 點
    下載積分: 2012 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2012-05-07
    最后登錄: 2024-10-22
    查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2013-12-31 11:42
    加個比流器吧,檢測到的電流直接反饋到溫控器上面,然后就能判斷加熱管有沒有斷線
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 3/3     Go