• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-12 11:59
朋友給的一個128MR的PLC,現在怎么輸入點的X4接通是X5也有信號    ,  X14 接通時 X15 也有信號  ,    X24 接通 X25也有信號,一直到X74 X75。貌似帶4和帶5的點都連起來了,這是怎么回事?哪里的問題,PLC里面的元件燒了嗎,大家有沒有碰到過這個事情,那個元件有故障呢?謝謝大家
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-07-17
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 14:04
應該不是真貨
www.mitsubishi-qd.com
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-12 14:06
2N 還是3U 3U的 SS 端口要接24V
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-12 18:09
我懷疑是硬件的問題,但是不知道那個地方壞了,打算換件修復它,怎么這么多的輸入點的4和5都是連通的呢,真是怪了
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-12 20:22
這個要看你PLC 怎么用的, 要看圖紙,這個不是巧合,是PLC 相應的4 5 點,用在不同位置的同一個作用上,用14 15 24 25 這些編號方便工程師記憶
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
卓越9586
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-12 22:07
沒見過這個現象,想不到什么原因。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-02-16 21:52
大家有知道這是怎么回事嗎?哪里出問題了呢?大家有遇到過嗎,現在肯定是硬件的問題了,大家有誰會修的呢,留下聯系方式。
lifeisart
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 139 點
下載積分: 558 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-05-07
最后登錄: 2020-07-22
查看lifeisart的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-02-16 21:58
沒遇過 要看圖面
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-02-16 23:04
里面有程序吧!把程序提出來,格式化一下再試
xinjezhan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 470 點
下載積分: 681 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-09
最后登錄: 2019-05-22
查看xinjezhan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-02-17 11:35
好像沒有遇到過
我看見你啦
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-02-18 17:31
貌似不是程序的問題,我清除內存了,還是不行的
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-02-23 21:33
大蝦們誰能不用導線用程序把輸入連起來?發言前先想一想。人家說的是輸入“X”哦,不是“Y”也不是“M”哦。很明顯輸入公共電阻或光耦壞了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go