z19342272
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 140 點
下載積分: 770 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2012-09-14
最后登錄: 2017-03-31
查看z19342272的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-20 10:26
圖片:
圖片:
要用12V控制380V,但是12V的繼電器外殼寫的都是260VAC/250VAC,沒有一個寫的是400V的,到底怎么回事??
選擇兩種型號,見圖片.
HF41F比較貴,觸點切換電壓能達到400V.
一般的貌似也能用.............

到底里面有什么玄機啊 
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-20 14:09
固體繼電器啊
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-10-09
查看cheng007297的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-20 14:58
380V一般是機電才用的,建議用12V繼電控制交流接觸器來完成比較好。 幾十塊錢而已
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-21 09:14
用固體繼電器最合適。
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-21 09:15
同意樓上
shaolvli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 165 點
下載積分: 6720 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2013-03-28
最后登錄: 2024-09-19
查看shaolvli的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-21 11:03
果斷選擇宏發 哈哈 我們公司產的
z19342272
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 140 點
下載積分: 770 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2012-09-14
最后登錄: 2017-03-31
查看z19342272的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-22 19:03
我在糾結1.5元跟4.5元的差別,哎!!!
現在知道了,觸點的容量跟電壓關系不是很大,跟功率關系大!!!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 988 個
工控威望: 1144 點
下載積分: 18342 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-22 20:20
樓主可以用固態繼電器,我們俗稱SSR。這個SSR就是典型的以弱電壓控制強電壓
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 804 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2546 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-25
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-23 08:30
普通的中間繼電器不能用么,那個比較耐用,而且很通用。
像樓主所示的那種一般廠家不一定會有現成的,一般還要單獨買配件