如果儀表上的數據通過BCD碼跟三菱PLC通訊時,出現BCD碼溢出,這種情況要怎么處理?

等大神來解答
94114602
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 225 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-03-22
最后登錄: 2024-07-24
查看94114602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-27 22:01
能具體點不。。。
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-28 21:24
要把BCD碼轉2進式
龍宇馨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2019-01-08
查看龍宇馨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-28 23:01
在三菱Q系列PLC 中,稱重儀表上的數據跟PLC通訊時是采用BCD碼通訊的,如果BCD碼溢出時,CPU是會報錯的,也就是會亮紅燈,怎么樣才能避免這種情況?
引用
引用第1樓94114602于2014-02-27 22:01發表的  :
能具體點不。。。
龍宇馨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2019-01-08
查看龍宇馨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-02-28 23:03
我知道采用BIN轉換啊,儀表上的數據確實也是用BIN指令把重量的數據賦值給D值,只是有時BCD會溢出,CPU就會報錯,怎么避免CPU報錯,繼續運行?
引用
引用第2樓曾文慶3于2014-02-28 21:24發表的  :
要把BCD碼轉2進式
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-03 10:47
引用
引用樓主龍宇馨于2014-02-27 20:40發表的 偌大的工控論壇會沒人知道這個問題的答案? :
如果儀表上的數據通過BCD碼跟三菱PLC通訊時,出現BCD碼溢出,這種情況要怎么處理?

等大神來解答

儀表與PLC通訊 如果OK  
在資料的傳送是不會有問題 也沒有溢位問題
只有在作資料分析運算時 才會有溢位問題
檢查你的算式 採32位元計算或轉成實數計算
hhzrri
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1735 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-03-03
最后登錄: 2023-09-23
查看hhzrri的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-11 20:05
可能你的承重議有問題

如果用一個D地址做儀器到PLC的BCD碼存儲器
當你轉換成二進制時。。如果這個D里面的數大于99999999{ 那么說明你要轉換的這個數不是BCD碼的數} 那么就會報錯 的

或者說你要轉換數。例
1111  二進制是代表十制數16 但他卻不是一個BCD碼 如果你把這個數當成BCD碼。想把它轉成BIN數。那么就會報警
因為BCD碼最多只能表示0-9這十個十進制數
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2655(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-10-27
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-11 20:29
傳送指令前加一個范圍  [  <   R0   K88888  ]--
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-12 16:17
在程序里先檢測是不是bcd碼,然后再轉換
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-17 13:33
知道 答案的 可能也不想回答吧
看指令出來的是BCD就BCD顯示BIN就BIN顯示
實數就實數顯示
先看你資料範圍再決定吧~
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-17 15:04
看你有幾位數
先將各位數的輸入先做判斷例如K1X0是否小於等於9
各位數判斷過後再將全部數值用BIN指令轉存在PLC內

除非你的源數值並非BCD碼不然應該不會報錯誤