342805122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2019-04-28
查看342805122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-04 22:13
我們廠里一臺三菱FX2N--80MR的PLC。動作到其中的一個位置就不自動了。用電腦在線監測。發現時有一個M125的常閉點不通,所以自動不了。查找M125的線圈有找不到?請教各位前輩指點下。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-05 20:49
程序是你自己寫的嗎?
樓主留言:
是廠家來的
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-05 20:51
用編程軟件的查找功能找找看。
樓主留言:
查找了,沒有
15310915836
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 541 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2014-04-05
查看15310915836的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-05 23:47
看一下m125前后內部觸點,有可能是對比指令類的命令,m125有可能是自動占用的。
劉時信
專業維修愛達小松沖床,13829115057
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 335 點
下載積分: 436 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-18
查看劉時信的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-06 05:54
是不是在觸摸屏里,
樓主留言:
觸屏里也看了,沒有
專業維修伺服。QQ672795148
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-06 07:37
看看是否有指針變址編程用法或者是比較指令用法或者是上位機設定用法。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
工控土包子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 218 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2014-04-25
查看工控土包子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-06 07:57
在上位機控制或者有變址寄存器V,Z的存在
wushibing
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 637 點
下載積分: 33264 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2013-06-15
最后登錄: 2024-08-22
查看wushibing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-06 09:11
m125是內部編程用的繼電器。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 988 個
工控威望: 1144 點
下載積分: 18342 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-04-06 10:07
如果程序中查不到SET M125或OUT M125時,那M125有可能是其它驅動了,如比較之類的間接驅動指令,樓主自已好好查一查程序中M125前后的中繼、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-06 10:44
被自動占用了估計,
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-06 17:41
有的公司的自動步驟是用DECO來跳步的,比如[DECO d0 m120 k9],如果你的m124后面是一個mov常數到一個地址,就很有可能是這種寫法,那你就查M124后面為什么沒有導通
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
342805122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2019-04-28
查看342805122的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-04-08 19:47
謝謝各位前輩提醒,原因已經找到:程序里有【MOV K2M80 K2M120】。查找M85有線圈,是一個計數器啟動。把該計數器復位就好了。