y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-06-30
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-29 21:58
圖片:

     程序如圖所示采用點動控制兩個220V交流接觸器,剛開始沒問題。
   用了一段時間以后,輸入信號接通后 編程器自動斷電,切斷輸入信號后編程器恢復。

    求解是程序有問題 ,還是 編程器壞了?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-30 07:35
信捷的,外形山寨的三菱FX系列,但僅僅是外形,價格很便宜。以前接觸過,不到半年就批量壞了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-30 09:42
輸出端直接帶接觸器,用了一段時間就這現象,可以肯定的說編程器的問題,以前我就處理過這樣的
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-10-22
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-30 10:14
要控制220V接觸器最好用小中繼來轉,最好加滅弧器。
另外本人用信捷N年設備使用到現在沒壞過一個PLC,有可能是我設計的電路靠譜一點
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-30 11:06
引用
引用第1樓guochunyi于2014-04-30 07:35發表的  :
信捷的,外形山寨的三菱FX系列,但僅僅是外形,價格很便宜。以前接觸過,不到半年就批量壞了。

呵呵,版主有點言重了啊,其實沒那么不堪的,我用了十二臺XC2,兩年多了,還沒壞過一個,我覺得還是能用的。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-30 15:31
引用
引用第2樓seallyzoom于2014-04-30 09:42發表的  :
輸出端直接帶接觸器,用了一段時間就這現象,可以肯定的說編程器的問題,以前我就處理過這樣的

輸出端直接帶接觸器本來就不合理,輸出點很容易被擊穿,這接法就不好怪罪信捷了。
成功的路上需要幫助
工地電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 338 點
下載積分: 860 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-10-19
查看工地電工的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-30 17:02
首先沒有用過信捷,不發表關于它的質量問題,不過臺達三菱用下來都是直接帶接觸器的,標定的輸出點額定2A那帶個接觸器還是沒問題的,如果信捷確實帶輸出能力比較差的話我覺得樓上的大師用中繼轉換還是很實用的辦法
風輕云淡平和心態
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-30 21:17
估計信捷里面用的是MOS,不是KA,繼電器