三菱PLC Q02HCPU上USER燈亮怎樣處置,求大師指點一下,謝謝。
kzprince
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 140 點
下載積分: 873 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-12-11
最后登錄: 2016-06-10
查看kzprince的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-07 08:55
這種一般是PLC內部自檢錯誤  可能的(我想到的)有以下幾個方向
1、程序中有F報警繼電器ON
2、程序運算錯誤
3、參數設置沖突或錯誤

一般 1  直接PLC  RST后再RUN就好了 (保險一點看看注釋寫的什么報警)
2、3 用軟件GX Developer  或者GX Works 直接PLC診斷   根據診斷結果判斷
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-08 17:06
樓上正解
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
peterqaz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 113 點
下載積分: 553 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-03-22
最后登錄: 2014-09-10
查看peterqaz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-08 22:16
用編程軟件在線診斷一下