hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 340 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-10-14
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-04 20:27
我的編程電纜是USB轉rs422的,編程軟件與2n以下的plc通訊都很正常,但這次兩臺新設備的fx3U卻無法通訊,不解呀?就散設了密碼,也應該能讀出CPU的型號呀,難道編程口還有別的通訊方式或用Gworks2編的,用gx8.86就無法通訊嗎?各位前輩們,有碰到這種問題的,交流一下?拜托
fang1796
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 307 點
下載積分: 122142 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-03-25
最后登錄: 2024-10-19
查看fang1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-04 21:34
USB的轉接電纜局限性較大,換用更穩定的線或用帶com口加老電腦試試
hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 340 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-10-14
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-05 12:15
問題找到了,昨晚用插針直接將TX+ TX- RX+ RX- 信號引進編程插口的1,2,7,4腳內,通訊成功。
仔細看看,發現3U的編程插口凹下去太深,編程電纜無法插到位,初用3u的朋友注意了!
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 8728 點
下載積分: 3308 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-10-21
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-05 13:34
2樓的兄弟總結的忒好了
kug968
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 1719 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2023-10-15
查看kug968的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-08 21:29
學習了!多謝