這和你加的外部電源有關,
一般的DI內阻好像是5K,支持5V信號的DI點內阻應更低一些.
當外部電壓超過30V時,需外加降壓電阻,以保護內部的隔離管,超過50毫安的輸入電流,會大大縮短壽命。
若你連接到DI的83毫安的干接點燒毀,則DI可能已經不保。
而DO的電流大小,應和觸點燒毀無關,除非你將DO的接到了 干接點上,若如此,是DO的短路電流,肯定超過2A.