樓主  發表于: 2014-06-03 14:20
如題,謝謝大家!
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-03 14:30
如果電磁閥線圈電阻也是1.2K左右 沒問題
每天一點點
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-27
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-03 14:51
不知道你能不能測這么小的電流,電磁閥線圈是感性負載,并不能按阻值來計算。你可以看一個電磁閥的功率,計算出電流,通過電流來計算電阻的功率,如果電阻功率過小會燒掉。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-03 17:32
電磁閥線圈是感性負載,不能按阻值來計算.,如果實在不好另接電源,建議兩個電磁閥串聯,然后一個備用。反正電磁閥一個也用不了多少錢,或者只是接線圈。
夏天雨111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 578 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-06-03
最后登錄: 2016-10-24
查看夏天雨111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-03 17:44
建議,不能直接接線圈,電磁線圈是感性負載。要想接的話必須串聯接在24VDC電源上。謝謝
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-21
查看znz43的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-03 17:59
既然是DC電磁閥,工作電流就與電感無關,只和電阻有關,只要測量電磁閥的電阻值,串個一樣阻值的電阻就可工作在24VDC上。
注意電阻的功率要夠大,不過不建議這樣使用,浪費電能,當然小功率能臨時頂一下救急。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    fom
    冰心玉壺
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 444 個
    工控威望: 1185 點
    下載積分: 826 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2022-12-06
    查看fom的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-06-03 20:54
    引用
    引用第3樓kaiyuan于2014-06-03 17:32發表的  :
    電磁閥線圈是感性負載,不能按阻值來計算.,如果實在不好另接電源,建議兩個電磁閥串聯,然后一個備用。反正電磁閥一個也用不了多少錢,或者只是接線圈。

    說的對
    terence1234
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 734 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2012-09-17
    最后登錄: 2024-10-21
    查看terence1234的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-06-04 12:57
    可以的
    合肥老道
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 579 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2014-05-26
    最后登錄: 2014-06-06
    查看合肥老道的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-06-04 15:41
    我認為可以的,但要注意兩個問題:1,電阻的功率要算好;2,因為是DC,所以在電磁閥線圈上看看有沒有并聯安裝一只續流二極管,以釋放反峰電壓;
    loio
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 168 個
    工控威望: 1305 點
    下載積分: 95627 分
    在線時間: 341(小時)
    注冊時間: 2008-04-23
    最后登錄: 2019-09-21
    查看loio的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-06-04 21:17
    非常簡單,12VDC的電磁閥串一個LM7812后接24VDC能正常使用,要安裝一只續流二極管
    zhengf1989
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 485(小時)
    注冊時間: 2012-11-28
    最后登錄: 2024-09-18
    查看zhengf1989的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-06-04 22:29
    請問 感性負載 阻性負載區別在哪里?看不懂你們說的
    合肥老道
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 579 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2014-05-26
    最后登錄: 2014-06-06
    查看合肥老道的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-06-05 09:21
    哈哈,樓主提的問題是:能不能正常使用,各位的問題回答,讓樓主還是拿不定注意。本人覺得串1.2K電阻是否恰當,還是要取決于電磁閥的功率和線圈阻值,串一個電阻的目的就是要電阻分擔12VDC電壓,在串聯電路中,用電器的電流都是相等的,根據歐姆定律,很容易確定這個電阻的大小和功率;電磁閥線圈是感性負載,但在直流電路中工作當中是沒有感抗的,由XL=2πfL,f=0;所以XL=0;但在電磁閥線圈在開與關的瞬間,由于電流不能突變,會產生一個高于原電壓9-10倍的瞬間反峰電壓,為了保護其它元件,要反相并接一只續流二極管來泄放反峰電壓;我認為有個朋友的建議很好:就是用LM7812三端穩壓塊,將24VDC電壓從1(+),2(-)腳輸入,2(-),3(+)腳輸出12VDC,就可以直接使用了,因為L(zhǎng)M7812的輸入電壓范圍是15-35VDC;工作電流在1A左右,足夠線圈使用了,線圈電流一般都是幾十毫安。綜上所述:可以串一只電阻分擔12VDC電壓來驅動電磁閥,但要計算好電阻的阻值和功率;如采用LM7812,要緊固定一塊散熱片。呵呵,樓主一個簡單的問題,讓我們回顧了不少電工學的知識。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(loio) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(358273433) 真誠感謝!
    • «
    • 1
    • 2
    • »