我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-04 20:41
圖片:
圖片:
如題目.......程序思路現在是這樣的:電缸6個位置,v0一般是空位.v1234是堆積材料的位置.v5是判斷位置.氣缸推出不良品
西門子plc s200
程序大概思路如圖片
現在問題是材料下來的慢沒有問題
材料下來快就出現不良品推出錯誤 按材料少的情況V0沒有材料 那剛好5個 v1 v2 v3 v4 v5 到v5就推出 材料多 v0也有材料了.v0的材料到v1.v1到v2.這樣下去本來v5是不良品 就成v4是不良品了
把v4推了下去.v5過去了.
但是我又不能限制上面每次只下來5個材料要進效率
1是不良品啊0是OK品
原來0000 0000 有不良品改變成 0000 0010
不知道大家看明白沒有.就是材料快那里就有6個材料了.就把次序搞亂了
[ 此帖被我好像是在2014-06-04 20:47重新編輯 ]
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-09
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-06 15:43
如果你是檢測不良和剔除不良是兩個不同的工位,那么第一個檢測位要一個數據存儲,第二個剔除位把第一個數據復制到另一個數據存儲,再比較,如果 是兩個在同一個位置更簡單,檢測完直接可以干掉了