如題目.......程序思路現在是這樣的:電缸6個位置,v0一般是空位.v1234是堆積材料的位置.v5是判斷位置.氣缸推出不良品
西門子plc s200
程序大概思路如圖片
現在問題是材料下來的慢沒有問題
材料下來快就出現不良品推出錯誤 按材料少的情況V0沒有材料 那剛好5個 v1 v2 v3 v4 v5 到v5就推出 材料多 v0也有材料了.v0的材料到v1.v1到v2.這樣下去本來v5是不良品 就成v4是不良品了
把v4推了下去.v5過去了.
但是我又不能限制上面每次只下來5個材料要進效率
1是不良品啊0是OK品
原來0000 0000 有不良品改變成 0000 0010
不知道大家看明白沒有.就是材料快那里就有6個材料了.就把次序搞亂了
[ 此帖被我好像是在2014-06-04 20:47重新編輯 ]
shiwenbo88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 632 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2016-07-12
查看shiwenbo88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 21:40
說的不夠詳細,有點暈
chengyouping
一切皆有可能。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2016-07-28
查看chengyouping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-05 08:04
從你的程序看沒有問題,主要是必須保證電缸上只有5個產品,對應1-5,否則,就會亂的,方法是:控制從輸送線過來的產品。確保當0號位置沒有產品時,再放一個過來。這樣就不會亂了。供參考。
David
lijunquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1062 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2018-09-11
查看lijunquan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-05 08:23
不是很明白。
第一電缸我常用的就是單軸機械手,你這個電缸上面有V0----V5,6件材料。這6件材料是同時動作么?一起向V5方向移動?向傳送帶一樣?
另外你的推料氣缸只有V5的位置有,所有的材料凡是到了V5的位置就會被推走,那V4怎么會被誤推,你判斷合格與不合格的點在哪里?
不合格的推走了,合格的又如何處理?
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-05 12:16
引用
引用第3樓lijunquan于2014-06-05 08:23發表的  :
不是很明白。
電缸就動作到v0位置,F(xiàn)在v0的材料就到v1了。再下來了一個電缸又動作到v0。v1的材料就到v2。v0的材料就到v1。如此下去。。。用移位指令。1就是不良啊。沒有不良信號。他移位就補0。0就是OK品。NG品氣缸就不動作。
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-05 12:17
vb310是8位寄存器。v310.0是vb310的第一位啊
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-10-09
查看cheng007297的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-06 14:51
位移就可以完成。
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-06 15:07
不良品退出氣缸動作時加個條件:工件數量。例如:工件數=6時判斷第6位,工件數<=5判斷第5位。
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-09
查看hsqknx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-06 15:43
如果你是檢測不良和剔除不良是兩個不同的工位,那么第一個檢測位要一個數據存儲,第二個剔除位把第一個數據復制到另一個數據存儲,再比較,如果 是兩個在同一個位置更簡單,檢測完直接可以干掉了