梁光存
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2024-05-08
查看梁光存的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-05 17:26
各位大師,請問三菱PLC主機怎樣同第二個擴展特殊模塊FX-1PG通信?怎樣設置才能避免同第一個擴展特殊模塊參數重疊。謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-05 17:40
第一個TO K0
第二個TO K1
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zrx517697809
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 248 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-04-04
查看zrx517697809的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-05 18:35
模塊號不同
梁光存
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2024-05-08
查看梁光存的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-06 10:32
謝謝!