變壓器的絕緣等級,并不是絕緣強度的概念,而是允許的溫升的標準,即絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A、E、B、F、H級。
絕緣的溫度等級分為 A級 E級 B級 F級 H級。
各絕緣等級具體允許溫升標準如下:
                    A     E       B      F     H
最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180
繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125
性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145
yaofj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 154 點
下載積分: 500 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2024-09-10
查看yaofj的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-06-25 20:53
引用
引用第9樓huangpeng于2014-06-18 18:56發表的  :
  
   有人熟悉這些嗎



樓主可能有誤解

1、100K 不是等于100攝氏度。見樓上的說明。你的絕緣等級是F 最高耐溫是130℃,不是100℃。
   所以你現在是94℃,不用擔心過熱。
    置于K是什么單位,我也沒有理解

2、因為你的控制器設定的是100℃,現在溫度沒有達到,所以風機不會啟動。

3、如果你覺得目前溫度就要起動,請看說明書,可以修改起動溫度的。
xjb0205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3458 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-06-26
最后登錄: 2022-08-22
查看xjb0205的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-06-26 20:27
溫度有點高,可以把冷卻風扇的設置溫度下調一些,80度開啟會好些。
  • «