三菱FR-D720S-0.75K變頻器,設定50HZ,以前帶負載運行都正常。如今電機空載運行正常,帶負載運行時頻率亂跳,最后變成0。我設高頻率,馬上出現錯誤E.THN。查手冊是過載故障,建議設置71、80等參數。關鍵問題是,參數PR1、PR2……PR9之后就跳到PR79,然后跳到PR125。 郁悶了
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 20:02
恢復出廠設置試試啊空載情況看還出現類似的情況
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23613 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-10-13
查看富陽工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-18 22:27
如果電機確實不存在問題的話,建議你把變頻拆下來把里面的灰塵搞干凈,再上電試試。
gufan8099663
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 230 點
下載積分: 38801 分
在線時間: 701(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2024-10-21
查看gufan8099663的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-19 10:02
改下P160參數就可以顯示全部參數了
netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-19 10:14
引用
引用第3樓gufan8099663于2014-06-19 10:02發表的  :
改下P160參數就可以顯示全部參數了


對,后來找到160參數,設置為0,其他參數就有了。參數71設為3,參數96設為11,。就OK了


很感謝樓上的幾位回答
ericajiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 842 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2014-07-13
查看ericajiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-28 15:54
恩,知道了,呵呵