為你默愛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 199 點
下載積分: 681 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2019-12-04
查看為你默愛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-30 20:55
http://www.nederman.cn/products/fans-and-vacuum-pumps/vacuum-pumps-and-fans/vac-two-stage-vacuum-fan
機器是除塵機,本身就是一個星三角啟動,啟動后24小時運轉,電機是45KW的,我想問問可以加上恒壓變頻控制嗎?
為你默愛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 199 點
下載積分: 681 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2019-12-04
查看為你默愛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 20:56
車間不是24小時使用的,估計使用10-16個小時,而且還不是連續使用
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-01 09:49
這個要看你使用的情況來定的。也就是說吸塵口有50個全開可以達到吸塵的效果?捎袝r只使用10個 或20個。這樣的情況加變頻才會節能。
張傲雪
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-07-01
最后登錄: 2014-07-16
查看張傲雪的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-01 19:10
可以呀,用負壓的模擬量控制,相對的風口多了可以自動加頻,壓力變送器要是加在末端,還可以監控過濾器的封堵程度呢!好想法,我先試試。我們廠的過濾器保養就一直沒有沒有具體的數據檢測,這樣可以量化管理了。
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-01 22:13
可以用變頻器控制啊,用壓力變送器檢測后,在用DA轉換控制除塵機的頻率及風機風量的大小,這樣可以節能控制啊
為你默愛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 199 點
下載積分: 681 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2019-12-04
查看為你默愛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-03 21:06
謝謝大家的幫助,我打個合理化申請去