a475100193
級別: 略有小成
|
一臺750W 3.7A的伺服驅動器要配多大的變壓器(三相220V的)???公式 一臺3KW 8A的伺服驅動器要配多大的隔離變壓器(三相380V的) 380轉380??式 |
---|---|
|
ajd186
級別: 家園?
|
第一個用1000到1500伏安,380變220.第2個是380的不用變壓器呀,直接接三根火線就行 |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
主要看你的伺服馬達的負載情況。 以3KW伺服為例,如果你的負載率是60%,配個3KWA的變壓器不會有問題,如果你的負載率為100%,并且偶爾有過載的話,那就配個4KWA的變壓器。根據你的具體情況而定 |
---|---|
|