653577543
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1568 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2023-03-07
查看653577543的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-24 13:56
圖片:
這條指令怎么運行
366310825
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 366 點
下載積分: 1394 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-12-31
最后登錄: 2021-08-08
查看366310825的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 14:18
x001與m2導通的瞬間輸出y0
樓主留言:
不是上升沿嗎,y0怎么還接通
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-24 16:45
樓主是做機械的嗎?還是其他哪個行業的?
樓主留言:
電氣
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-24 16:47
上升沿是在接通的瞬間導通,然后斷開的。
上升沿接通驅動輸出M1或者M4;M1或者M4置位Y0。
Y0變為ON狀態。
樓主留言:
X1 M2 不是只接通一個掃描周期嗎,Y0怎么會接通,Y0在X1 M2上面啊
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
htlonglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1958 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-05-24
查看htlonglong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-24 20:28
M1 M4通則Y0就置為,輸出信號
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-25 16:55
上沿觸發是只有在OFF→ON時導通1個掃描時間
依照程式來看
X1及M2上沿觸發M1及M4
M1及M4 ON的時間只有一個掃描時間
在這個掃描時間
觸發SET Y0
SET是動作保持
當觸發SET Y0
X1或M2不管是OFF或是 再觸發
Y0的狀態不變
一般來說SET要搭配RST來解除保持