leehouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 107 點
下載積分: 583 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2014-11-10
查看leehouzhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 16:39
描述:參數
圖片:
原諒小弟,完全新人,前幾天問了一個MX Component軟件本身 同FX3U通信問題,現已經得到解決,可問題又來了,我一開始的看法是MX Component連上FX3U后,直接在程序里面引用控件就好了,可發現還需要在程序里面設置幾個參數。問題就來了,在程序里面完全沒有設IP這個選項,求解,在程序里面該如何設置才能使程序通過以太網控制PLC。

程序環境為C#


寒冰2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 179 點
下載積分: 947 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-08
查看寒冰2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 21:35
控件選錯了,FX3UENET這個控件才對
leehouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 107 點
下載積分: 583 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2014-11-10
查看leehouzhu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-17 21:50
引用
引用第1樓寒冰2008于2014-08-17 21:35發表的  :
控件選錯了,FX3UENET這個控件才對

呃,這樣,我先試下
chenzongyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-08-07
最后登錄: 2015-04-29
查看chenzongyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-24 23:42
引用
引用第1樓寒冰2008于2014-08-17 21:35發表的  :
控件選錯了,FX3UENET這個控件才對

為什么我找不到這個控件? fx系列的控件就是沒有以太網相關的
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-25 17:25
呵呵,編程手冊和使用手冊你沒看明白。
先分清楚你要用.net控件還三菱的控件。
chenzongyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-08-07
最后登錄: 2015-04-29
查看chenzongyuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-25 20:36
引用
引用第4樓gaoshanyeyun于2015-04-25 17:25發表的  :
呵呵,編程手冊和使用手冊你沒看明白。
先分清楚你要用.net控件還三菱的控件。

我想用.net控件 但在工具欄的選擇項里好像只有ACT的控件,是不是只有mx component v4才支持.net控件?