樓主  發表于: 2014-08-25 07:56
圖片:
最近在畫安裝板布局時,為了使整個元器件在安裝板上比較均勻分布

把接觸器和熱繼電器橫著畫了,安裝師傅說,重來沒有這種裝法。

請問國標中是否有這方面的規定不允許接觸器橫著裝?

接觸器 CJX2-0910, 熱繼電器 NR2 .
ffd001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-25 08:05
真沒見過,連手工作坊出的都沒見過
天行健
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-25 08:42
建議調整一下,上進下出比較好。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-25 08:43
可以,等于你站著也能吃飯,只不過是布局走線合理性與美觀問題
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-25 09:03
我這邊有幾臺數控車床就是橫著裝的。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-25 09:12
橫豎不影響使用,但視覺及故障排查可能不便.個人感覺.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-25 09:16
建議不要橫著放,因為產生飛弧會引出短路
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-25 09:38
引用
引用第6樓19840803于2014-08-25 09:16發表的  :
建議不要橫著放,因為產生飛弧會引出短路


敢問豎著放產生的飛弧就不會短路了嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-25 09:42
:接觸器不能橫著安裝,因為觸點上的滅弧罩的通氣空是上下安排的,電弧產生熱空氣向上流動可吹滅電弧,橫了空氣不好流動,不利滅弧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(注冊中心) 熱心助人!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-08-25 10:18
    引用
    引用第8樓znz43于2014-08-25 09:42發表的  :
    :接觸器不能橫著安裝,因為觸點上的滅弧罩的通氣空是上下安排的,電弧產生熱空氣向上流動可吹滅電弧,橫了空氣不好流動,不利滅弧。

    謝謝,點睛之筆,學習了。
    lichenhui333
    只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 566 個
    工控威望: 4091 點
    下載積分: 7994 分
    在線時間: 506(小時)
    注冊時間: 2010-12-21
    最后登錄: 2020-12-14
    查看lichenhui333的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-08-25 10:23
    可以橫著裝的,一般空間小上下不好走線只有左右走向了
    理論初學者
    有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 767 點
    下載積分: 7434 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2013-11-18
    最后登錄: 2016-05-09
    查看理論初學者的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-08-25 10:34
       你說闖紅燈可以闖不,可以;你花線可以做動力線不,可以;你說接觸器可以橫著用不,可以;
    [ 此帖被理論初學者在2014-08-26 09:10重新編輯 ]
    • «