• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6805 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看b1226397886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-26 11:07
我們公司買了一臺新時達的變頻器,今天去試機的時候,我按照廠家他們提供的參數,由于特殊原因將三?80V輸出改成了三相220V,但是我用萬用表測量的時候卻發現15Hz的時候電壓達到了280多,我就是問一下有沒其他變頻器的廠家有這樣的參數設置的?真的是第一次見,但是他們變頻器內部監控電壓顯示的數值只有幾十伏,為什么測量的和變頻器的內部數值會有那么大的變化呢。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-26 11:31
沒見過有這樣的變頻器,莫非是特殊訂做的?見過單相輸入220V   輸出三相220V的,表測電壓與變頻器內部顯示電壓差別是有的,表測的是相間母電壓,變頻器顯示的是輸出實際電壓,個人理解是這樣吧
樓主留言:
有這樣的變頻器,里面有一個參數可以設置50V-660V的電壓的。謝謝的你回答。
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
enable74
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 6993 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2024-12-19
查看enable74的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-26 12:22
個人理解,變頻器輸出不是正弦波。而我們一般使用的萬用表測量值是依據正弦波來測出的。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-26 13:08
可以調的吧。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-26 17:58
只要變頻器有此項設置就成!輸入是3相380輸出完全可以是3相220。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-06
查看四海明的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-26 21:38
萬用表好像只能測量45HZ以上正弦波交流電  變頻器輸出的電不完全是正弦波,好像是PWM波形 和載波信號 除非你萬用表功能非常強悍 不然測量出來的電壓是不對的 因為頻率變化 電壓也會變化,不對之處多多見諒
樓主留言:
學到東西了,謝謝
江山永固
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 896 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-08-17
最后登錄: 2017-05-07
查看江山永固的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-26 21:47
只能測量45HZ以上正弦波交流電!所以不準確
423853771
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2880 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2023-12-05
查看423853771的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-26 21:58
有一種變頻器,單相輸入220V   輸出三相220V的
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-26 22:01
變頻器輸入380V50HZ 輸出200V50hz 可以的 只可以控制電機
一般市售三用電表只可以量測47~63HZ的載波 要買好點的三用電表 勾式電表
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-10
查看linglong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-08-27 08:00
有用過,只要設置輸出
最高電壓為220V,就行
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61835 分
在線時間: 821(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-12-21
查看bztongyong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-08-27 08:06
你用的是數字式的萬用表吧,在測量變頻器輸出端的電壓時,應該用指針式的萬用表測量比較靠譜。
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-08-27 08:48
換指針式的萬用表試試,如果還是280,那就慎用了。
樓主留言:
謝謝你的回答
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go