變頻器用的外部控制,接的變頻器的繼電器端子來控制速度,用中間繼電器的觸點來控制變頻器端子,但是最近變頻器的繼電器老是壞掉,而中繼的觸點沒有壞掉,不知道怎么回事?
技術在于積累,學習在于堅持。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-15 13:40
你說的是什么?是變頻器的數字量信號輸入端壞掉嗎?
樓主留言:
是的
gongyefanwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 143 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-05-25
最后登錄: 2024-09-10
查看gongyefanwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-15 14:07
變頻器是不是頻繁啟動啊
樓主留言:
不是很頻繁
gongyefanwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 143 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-05-25
最后登錄: 2024-09-10
查看gongyefanwei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-15 14:30
那變頻器的啟動信號是有源還是無源,有源是多少伏?最好不要超過24v。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-15 15:07
弄明白了,用來控制變頻的中繼壞掉觸點沒壞,以為LZ說的是變頻器內部繼電器,電壓正常還壞說明中繼質量太差
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-15 15:17
變頻器老化了
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-16 14:54
線圈電壓選擇正確嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-16 15:07
輸入端壞掉很有可能你外接電源了,或者接入其他電壓
樓主留言: