junyuansun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 629 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-12-22
查看junyuansun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-16 17:21
最近想學習下PLC的脈沖輸出功能,手上的PLC是繼電器輸出的,只有晶體管輸出的才可以有脈沖輸出。
CPM1A手冊上說0.00和0.01有脈沖輸出功能,F在想把那兩個端口的繼電器換成晶體管的。
不知道軟件支持不。繼電器和晶體管的主控板是一樣的,應該支持吧?
哪位高手搞過?
k2n002233
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 220 點
下載積分: 6399 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-06-05
查看k2n002233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 12:37
軟件支持不分繼電器和晶體管。加裝晶體管模組,或換晶體管先確訒內部電路
zjq119665834
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 520 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2020-04-25
查看zjq119665834的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-10 11:11
要更換模塊才行,不是像你說的那樣將兩點的繼電器改為晶體管,除非你會開發軟件。
myy123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 354 點
下載積分: 12360 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2011-11-13
最后登錄: 2023-02-08
查看myy123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-14 15:02
我試過把歐姆龍CPM1A的晶體管輸出模塊換到三菱FX1N的繼電器輸出上,不過位置、引腳不是很合適,稍作改動后就把信號線引到PLC外面,再把晶體管模塊連上,這樣FXIN就有了脈沖輸出的功能了。