kuayqwen
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 98 點
下載積分: 784 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-06-30
最后登錄: 2024-04-20
查看kuayqwen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-17 15:28
程序是以前的工程師寫好的,我對比過其他程序,基本是一致的,F(xiàn)在情況是這樣,溫控表顯示:37度,PLC監控數值確實只有個位數:7度。請各位老師幫我分析分析原因吧!附上程序
2388001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 143 點
下載積分: 550 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2024-07-22
查看2388001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-04 20:32
程序那?
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-05 11:35
1:數據會實時變化的,說明轉換的過程中漏了十位數
2:數據會實時變化的,如果是觸摸品屏顯示,可能你只顯示一位數,十位沒顯示出來
3:數據不會實時變化的,程序問題,一般是通訊格式,或順序上有問題,或是數據存錯了地方