引用
引用第12樓fuing9于2014-09-24 08:10發表的 :
你沒明白我的意思,你把內部線圈看成一個個部件,不管Y型或者三角線圈還是那個線圈沒有變化。也就是說線圈本身是可以承受這個電壓值,不會導致絕緣擊穿。電機損壞是過流還是過壓損壞判斷很簡單,只要在第一時間摸電機外殼,殼體全部燙手過流,不燙或者局部燙手過壓。
正是因為電機出廠就按它的接法接好了的,如果改變它的接法,那你里面線圈上分配的電壓就會改變,如果是三角形改成星形,線圈上的電壓小了,更安全,但電機沒力了,帶負荷也不行呀,如果是星形的改成三角形接法,那線圈上電壓更高,更危險呀,橫豎都會搞壞電機,我是說你只說線圈的耐壓,但沒說接法不同,線圈分配的電壓不同,你應該說如果是380v三角形接法的電機,如果改成星形接法,它就可接660v左右的電壓,那就線圈上的電壓沒啥變化,其實你應該知道,可能只是沒表達清楚罷了。
[ 此帖被hnyyhym在2014-09-24 09:35重新編輯 ]