xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-03 14:02
伺服器設置位置控制。
PLC指令DDRVI K8000 K200 Y0 Y4有脈沖輸出都是電機不轉。
接線:Y0---CN1(10)
           Y4---CN1(35)
          COM--0V
驅動器無報警,電機不轉,等待高手解答。
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-10-07
查看rejayta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 17:11
伺服測12腳opc接線沒有,j3默認值是付邏輯。也就是說12腳要接正24伺服才能運轉,目前您的10.35腳有信號,但是pp.np無電源肯定不轉。
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-03 18:29
接線了,24V電源有的。還是不轉。我估計是伺服器參數設置問題。我只把控制方式改為了(位置控制)其他沒有改。我只要暫時只需要轉就行。讓伺服電機轉還要改其它的參數嗎?
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-10-07
查看rejayta的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-03 19:45
12腳接線沒有,確認一下,我估計電機能運轉了伺服還得報la99😁
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-03 20:36
非常感謝  rejayta  。
其實已經轉了,就是轉速非常的慢,20RMP/MIN所以沒有看出來。后來有軟件控監控脈沖發現伺服器已經有接收。仔細看伺服電機在轉。
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-04 10:41
設置正確的電子齒輪比,
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-05 16:01
都是高手,請教一下伺服電機位置怎么控制。是將設置的位置轉換成脈沖的形式嗎?