      今天去客戶公司遇到個情況,比較怪,星期五他們反映一個切割膠帶機,用著用著突然不行了,幾個氣缸來回抖動,拍的還有視頻。我今天過去一看,什么都沒動,正常開啟,又好了,程序沒動,什么都沒動,這就奇怪了,想了半天沒明白,PLC用的是三菱FX1S-30MR,步進指令寫的程序。難道是PLC不行?或者程序穩定性不好? 這不昨天客戶又反應出現用著用著,出現氣缸反復推進推出不受控的故障,今天把機器拖回來,開機好好的,我現場讓它自動運行了3個小時了,做了有2千次了,一點事沒有,難道是客戶公司電源電壓不穩定?還是。。。。。。?  問題已解決,星期五送過去,用到現在再沒出過問題,現場測了,客戶公司電源電壓不是特別穩定,之前用的開關電源很坑(上源微力電子),24V轉換不給力,造成公共端供電不足,造成上述故障,更換了一個正品的明緯電源,一切搞定。
    [ 此帖被gc007008在2014-10-20 08:56重新編輯 ]
    huaiguihao75
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 117 點
    下載積分: 2413 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2014-10-04
    最后登錄: 2019-05-04
    查看huaiguihao75的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-10-13 18:31
    有問題就一定有原因。我可沒碰到過。
    樓主留言:
    我也是第一次碰到,要么開始就不行,怎么用著用著就不行了?放幾天又好了,奇怪了!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9710 個
    工控威望: 8608 點
    下載積分: 16781 分
    在線時間: 5333(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-04-12
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-10-13 18:53
    時好時壞的情況遇到過幾次。有時可能是接線的接觸不良。甚至溫度或者灰塵或者電壓等導致的
    樓主留言:
    謝謝站長大大的指導!今天走的時候把氣壓調小了,幾個氣缸的速度稍調慢了,減小了振動,PLC的接線螺絲緊過了,看看后續的使用情況如何了
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    mmxx1111
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 498 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2012-12-18
    最后登錄: 2014-11-18
    查看mmxx1111的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-10-13 19:37
    這個問題很多,干擾·電壓波動等
    15201995539
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 619 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2013-05-22
    最后登錄: 2024-04-28
    查看15201995539的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-10-13 19:39
    我遇到過類似情況,是線接觸不良
    liulungao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 8363 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-04-10
    最后登錄: 2019-05-13
    查看liulungao的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-10-13 20:13
    贊2樓主  說的
    gc007008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 2284 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2013-07-11
    最后登錄: 2017-04-01
    查看gc007008的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-10-14 08:08
    謝謝大家的發言
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1281 個
    工控威望: 6112 點
    下載積分: 54058 分
    在線時間: 1126(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-04-10
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-10-14 08:15
    幾個氣缸來回抖動
    =>氣壓源壓力不足?
    樓主留言:
    不是,足夠的,有0.6MPA的氣壓,所有氣缸重復的推出,收回,不受控制
    892777011
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 1052 分
    在線時間: 181(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2021-11-21
    查看892777011的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-10-14 08:20
    接觸不良或者傳感器松動,導致輸入信號時有時無,而程序里面也沒進行出相應處理,所以輸出來回抖動,出現這個問題說明你程序的輸入處理和故障檢測部分還不夠完善,
    樓主留言:
    據客戶公司技術員反應,出現這個故障的時候,PLC的X 與Y點有閃爍現象,我個人判斷振動較大,PLC電源線接觸不良,緊了螺絲,看他們后續使用的反饋情況了
    電工哥
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 91 點
    下載積分: 840 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2014-10-12
    最后登錄: 2018-11-20
    查看電工哥的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-10-14 21:38
    應該就是PLC電源不良所致
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 534 個
    工控威望: 509 點
    下載積分: 4114 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2014-11-10
    查看caxa-青松的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-10-15 20:20
    一定是有原因的,可能是電路上的故障,先看一下,再找就能知道問題在哪里了。
    zhou-jinsou
    gc007008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 2284 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2013-07-11
    最后登錄: 2017-04-01
    查看gc007008的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-10-16 14:01
    這不昨天客戶又反應出現用著用著,出現氣缸反復推進推出不受控的故障,今天把機器拖回來,開機好好的,我現場讓它自動運行了3個小時了,做了有2千次了,一點事沒有,難道是客戶公司電源電壓不穩定?還是。。。。。。?求大神解惑
    • «