  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-22 22:52
請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X  藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈  在此向各位請教了。謝謝!!
676866
人非圣賢,孰能無過。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 1323 點
下載積分: 695 分
在線時間: 709(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-14
查看676866的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 22:57
NPN的  SS要與24v短接,先把你的磁性開關型號說下,幾根線的
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-22 23:05
SS接你直流電源DC24V 輸入端接負極就OK啦
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-23 07:45
二芯線的磁性開關,三芯的接近開關還沒試過但選用的輸入都是NPN
gufan8099663
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 230 點
下載積分: 38891 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2024-12-13
查看gufan8099663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-23 07:55
S/S接24V是NPN,N/N接0V是PNP
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-23 08:40
啥都不要接,PLC給電,用根導線分別拿24V的正負去試輸入輸出啊。不亮就把對應COM正反接24V正負。組合又不多。多嘗試幾次就好了。不要開始就接開關感應器什么的。搞清楚PLC的輸入輸出極性再說。
QQ76214024
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-23 08:42
S/S接24V  
NPN 型接近開關接法   棕色 24V  藍色 0V  黑色 X*
直流兩線式   棕色 X*     藍色 0V
順便說一下 S/S就是PLC 輸入點 X* 的公共點  
[ 此帖被yerong在2014-10-23 08:47重新編輯 ]
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-23 19:49
拆除所有點將S/S與PLC的內部電源24V相連接再和X點碰觸但相應的X點LED燈還是不亮(也就是輸出無效)再換位將0V與S/S連接與X點碰觸也無效。 不知是不是問題產品?
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130273 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-23 19:53
6樓說得好啊。
幸運之神
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 1227 點
下載積分: 15427 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-21
查看幸運之神的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-23 20:22
簡單,NPN型,S/S接24V,X接輸入黑色線X,0V接藍色線即可
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-23 21:02
問題是不接任何輸入直接碰觸都不行啊
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-26 12:07
看來還沒人遇到這種情況
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go