kaihaha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 203 點
下載積分: 440 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-08-05
查看kaihaha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-06 17:40
  問一下.EM235 ,它0到20MA ,如果是單極性,那它對應的數是0到32000,還是-32000到+32000呢?如果對應的是-32000到+32000,那么怎么進行模擬量轉換呢,起程序怎么寫呢?謝謝各位大俠了,小弟急用!
kaihaha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 203 點
下載積分: 440 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-08-05
查看kaihaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-06 17:44
小弟在線急等哦,那位大哥可以幫一下啊
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-07 15:57
有單極性,同樣也有雙極性,所以你覺得單極性應該顯示的范圍是多少呢?自行理解判斷

你想如何轉換?轉換成工程量,我們小學就學過了,不會忘記了吧?

當然可以使用工程轉換庫,不過簡單的對應關系我想你不應該都還給老師了。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6389 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-09-18
查看pklon2000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-12 10:17
單極性對應0到32000,如果是雙極性,在經過和單極性一樣的轉換之后,加上偏置offset 0.5。
好了
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-26 16:17
電流型號怎么還有單極性,和雙極性???不都是0----20ma的電流信號??除非你反接。。。
我對plc也不了解。。有可以指點下的高手??