wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-08 16:36
FX3U   PLC   LDP    X1     OUT     Y0 的程序
在電腦上模擬X1接通一下Y0可以觸發,下載到PLC里面反復試驗Y0有時輸出有時不輸出,觸摸屏報警有顯示故障報警,
各位覺得問題出在哪里呢?
[ 此帖被wangsai0501在2014-11-08 17:26重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-08 16:42
問題出在你的程序上。把你的程序抓圖。
你的圖片,和你的問題不是一回事。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-08 17:25
引用
引用第1樓guochunyi于2014-11-08 16:42發表的  :
問題出在你的程序上。把你的程序抓圖。
你的圖片,和你的問題不是一回事。

我只是按那問題說法寫的,按圖上程序寫的就多了?nbsp; 其實我圖上和寫的可以說明同一問題
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-08 18:07
用SETY0保證行
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-08 18:49
M92變成 SET M92
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-09 11:15
謝謝各位指點,程序改了之后希望不要再出現此問題,
同樣的程序有時出現這問題有時不出現,輸入接的是熱繼電器又不是編碼器,上升沿感應不到輸入信號看來產品質量有待檢測了
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-09 16:11
分開寫,不要并,
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-09 16:58
上升沿可以模擬的嗎,我用8.86的老版本軟件是不行,從圖看你應該也不是用新版軟件編的,還有樓主你的學習態度相當不行,guochunyi 版主說了問題出在你的程序上。把你的程序抓圖。
你的圖片,和你的問題不是一回事。
你不聽取人家的意見,你不聽人家的建議,那你還求助干嘛?
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-10-25
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-09 21:53
從圖上看,用上升沿來觸發一個線圈,只接通一下,掃描周期快的,基本看不到有反應,改成SET來置位線圈才會一直有輸出的
aronic
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1994 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2021-09-23
查看aronic的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-09 22:13
你沒有自保持下。。。
greyarts
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 119 點
下載積分: 458 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-10-30
最后登錄: 2020-09-09
查看greyarts的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-10 17:17
改成A接再-----[PLS M92]試試看吧!!