    現在有個項目客戶指定用三菱觸摸屏,但不讓用三菱PLC,因為要控制10個步進電機,我選擇用三個CP1H,觸摸屏用GS2110-WTBD,不知道這樣可行嗎,

    準備PLC間用RS485通訊,和觸摸屏可以用以太網或者RS485嗎

    請高手指教,這么貴真不知道為什么用這屏

    最終放棄GS系列,不知道怎么用,
    換用GOT2000系列的試試



    [attachment=128713] [attachment=128714] [attachment=128715]  

    換用GT2310應該沒問題

    [attachment=128717] [attachment=128718] [attachment=128719] [attachment=128720]    
    [ 此帖被andy_gao在2014-11-17 13:40重新編輯 ]
    zhanghao6789
    一路上有你
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 518 個
    工控威望: 10047 點
    下載積分: 27866 分
    在線時間: 898(小時)
    注冊時間: 2014-03-08
    最后登錄: 2025-02-01
    查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-11-17 11:56
    可以用RS485.
    wangcheng18
    承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 26429 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2014-08-11
    最后登錄: 2025-02-18
    查看wangcheng18的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-11-17 13:46
    GS里面不是有歐姆龍選項嗎,GS價位低,可以考慮,GS功能應該可以滿足!
    andy_gao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 449 點
    下載積分: 2188 分
    在線時間: 226(小時)
    注冊時間: 2012-08-02
    最后登錄: 2025-03-06
    查看andy_gao的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-11-18 22:11
    引用
    引用第2樓wangcheng18于2014-11-17 13:46發表的  :
    GS里面不是有歐姆龍選項嗎,GS價位低,可以考慮,GS功能應該可以滿足!

    GS里面沒有歐姆龍選項的啊😱
    wangcheng18
    承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 26429 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2014-08-11
    最后登錄: 2025-02-18
    查看wangcheng18的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-11-19 10:20
    哦,我看錯了,GS里面沒有歐姆龍,GT2000里面是有的,用幾個PLC太麻煩,和客戶溝通一下,用一個3u就好啦!