歐姆龍e2e-x8md2 接近開關 DC24V常閉 兩線。 請問這種接近開關正負接反 會不會燒壞?  串接到繼電器上繼電器不動作?問題2 ;兩個兩線傳感器可否串聯使用?三線傳感器可否串聯使用。大俠指教 謝謝
  
zhi19781027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 165 點
下載積分: 580 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-08-03
最后登錄: 2020-04-24
查看zhi19781027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 15:00
有東西在手接上去看就知道了
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 2901 點
下載積分: 7284 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-11 11:00
接反了應當不會燒,但接近片接近時不會導通;2線的不能串接用,3線理論可以串接,第一個的輸出可作為下個的電源。
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-08-17
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-25 11:49
正負接反應該就燒了。2線常開的我試過  
sjoonec
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-09-13
最后登錄: 2015-09-30
查看sjoonec的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-29 10:14
三線常開的,接反沒事,兩線的其它品牌的沒事。但有時間限制,官方1分鐘,不過結果不一。
驅動繼電器沒試過,接入plc反應正常。驅動不了繼電器,還有可能是接近開關驅動能力不夠。