建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-28
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-24 08:21
我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會有誤差。一百臺差不多會有那么五六臺出出這種情況,

后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。

最后把所有的0V也接地了。

就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。

請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢?



因為我們一年能出上千臺設備,總會有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~

chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 832 個
工控威望: 9044 點
下載積分: 1300 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-12-29
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-24 08:24
找廠家解決。。。比如 用匯川
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-24 08:44
用雙絞屏蔽線,單端接地。0V接地。主要還是排布要合理。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-24 11:08
幾軸設備,臺達的私服考慮不
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-12-07
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-24 15:01
布線要合理,高低壓分開走,信號線采用雙絞線,屏蔽接地
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
fuyangxiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 135 點
下載積分: 7900 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2024-12-11
查看fuyangxiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-24 15:51
把發脈沖的那幾根線用差分的接線方式接線嘛!
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-24 15:53
你檢查一下接線人的壓線鉗,24V端子松動會也會造成此問題。
至于屏蔽,可以用錫鋁箔包一下線,再看。
mrwqg007
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 10413 點
下載積分: 15399 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2024-12-02
查看mrwqg007的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-24 19:29
還是1、要選擇好的線纜;2、走線布局要合理;3、接地屏蔽要做好,端子要牢靠。
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-25 08:18
如果位置的數量不多,用通訊式伺服,干擾問題就很好解決了(通訊式伺服不等于總線式伺服)
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-25 09:28
設計問題!我用了七八年都沒出現這樣的事,