hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2015-02-03 23:18
11KW直接啟動沒問題的,我們廠280KW都直接啟動。
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2015-02-05 08:42
三相籠型異步電動機的啟動方式有兩種方式,即直接啟動和降壓啟動。直接啟動是一種簡單、可靠、經濟的啟動方法,單由于直接啟動時,電動機啟動電流Ist為額定電流的4-7倍,過大的啟動電流一方面會造成電網電壓顯著下降,直接影響在同一電網工作的其他電動機及用電設備正常運行,另一方面電動機頻繁啟動會嚴重發熱,加速線圈老化,縮短電動機壽命,所以直接啟動電動機的容量受到一定的限制。通常根據啟動次數,電動機容量,供電變壓器容量和機械設備是否允許來綜合分析,也可用下面經驗公式確定:
Ist/In<=3/4+S/4P
式中:Ist-----電動機直接啟動電流(A)
            In------電動機額定電流(A)
            S------電源變壓器容量(kVA)
            P------電動機容量(KW)
一般容量小于10KW的電動機常采用直接啟動。
uploader
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 3102 點
下載積分: 18374 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2024-04-26
查看uploader的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2015-02-05 08:48
沒必要降壓啟動,這沒多大的。
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2015-02-05 09:32
電動機能不能直接啟動不是看電動機的功率大小,而是看電源的容量夠不夠大。
sxy2005mlj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 168 點
下載積分: 734 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-02-21
最后登錄: 2024-06-24
查看sxy2005mlj的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2015-02-05 10:04
輕載不用降壓啟動
ntyuhaijun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 162 點
下載積分: 4595 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-08-27
查看ntyuhaijun的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2015-02-23 15:40
要考慮負載的。
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2015-02-23 18:45
一般情況下,11KW的電機是不采用降壓啟動,特殊負載就要變壓器的容量了。
心中的陽光
技以立身/德以立人/信以立世
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2022-10-20
查看心中的陽光的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2015-02-24 15:15
最好是用降壓啟動,對電機和負載都好
rongganghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 629 點
下載積分: 10293 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2015-02-12
最后登錄: 2024-05-02
查看rongganghu的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2015-02-26 08:29
可以,風機熱保護要加大,因啟動時間較長