西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 832 個
工控威望: 9044 點
下載積分: 1290 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-12-22
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-15 20:33
[attachment=130046]
這個是三菱JE伺服說明書里面的源型輸入接法。!
2樓  發表于: 2014-12-15 20:37
現在的接法是:
針腳20:DICOM——0V
針腳46:DOCOM——24V
針腳12:OPC——24V
針腳3:LG——0V
針腳10:PP——10——接脈沖口Q0.0
針腳35:NP——35——接方向Q0.2
位置模式:脈沖+方向的型式。!
3樓  發表于: 2014-12-15 20:48
手冊是明明有JE的源型輸入接法,三菱的技術支持跟我說沒有。。。那個叫汗顏
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-15 23:18
伺服運行條件:
1,伺服開啟
2,急停信號
3,極限信號
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-15 23:44
引用
引用第3樓chenshiji618于2014-12-15 20:48發表的  :
手冊是明明有JE的源型輸入接法,三菱的技術支持跟我說沒有。。。那個叫汗顏

源型接法是指輸入信號,三菱只會跟你說書上有的!JE伺服,只要接線正確,不要設參數,一定會轉的,說你不會接線,還嘴硬,不服來辯
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-16 10:45
你不會強制停止和正反轉行程限位 哪個沒短接吧
每天一點點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-16 12:50
漏型源型我記得是可以切換的,要不要改參數沒注意

42號EMG要短接公共端。否則會報ALE6

然后你的參數檢查一下

比如PD01可以設置成0C04試一下,就是上下限位和使能自動ON

還有PA13,脈沖加方向的時候要設置成0001或0011

和電子齒輪有關的參數也改一下。有的時候其實是轉的,只是轉的極慢看不出來。那就是電子齒輪沒設置好
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-16 15:13
你再仔細看看JE伺服的內部電路,我記得只能接NPN類型的,
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-16 19:22
改改接線就可啦
10樓  發表于: 2014-12-16 21:00
改改接線就可啦
11樓  發表于: 2014-12-16 21:07
你再仔細看看JE伺服的內部電路??????????????
  • «