lester
級別: 探索解密
![]() |
如題,最近碰到在FX-3U里,同時驅動兩路脈沖,Y1 (脈沖)+Y5(方向)和Y2(脈沖)+Y6(方向),發現有干擾,頻率打高時,Y1出現反轉,頻率打低時,Y1轉向正常,頻率不快不慢時,Y1則會晃動不進不退。按理說,3U里這兩路脈沖為獨立脈沖,應該不會有沖突的,用的是相對定位指令,脈沖數和頻率均為K值。求大神科普。。。。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這種情況還沒遇到過,你把輸出信號線分開看看,因為現在就有正常用著2路輸出驅動步進的設備。 能保證PLC是正品? |
|
---|---|---|
|
lester
級別: 探索解密
![]() |
這種情況,我也是第一次碰見,所以很不解,現有的設備三軸四軸都有,也有一同驅動兩路脈沖的機臺,但都沒出現這種情況 |
---|---|
|