lester
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2024-08-22
查看lester的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-28 08:13
如題,最近碰到在FX-3U里,同時驅動兩路脈沖,Y1 (脈沖)+Y5(方向)和Y2(脈沖)+Y6(方向),發現有干擾,頻率打高時,Y1出現反轉,頻率打低時,Y1轉向正常,頻率不快不慢時,Y1則會晃動不進不退。按理說,3U里這兩路脈沖為獨立脈沖,應該不會有沖突的,用的是相對定位指令,脈沖數和頻率均為K值。求大神科普。。。!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 09:38
這種情況還沒遇到過,你把輸出信號線分開看看,因為現在就有正常用著2路輸出驅動步進的設備。
能保證PLC是正品?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
lester
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2024-08-22
查看lester的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-28 13:57
這種情況,我也是第一次碰見,所以很不解,現有的設備三軸四軸都有,也有一同驅動兩路脈沖的機臺,但都沒出現這種情況
mingxingy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 100 點
下載積分: 585 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-02-25
最后登錄: 2015-03-12
查看mingxingy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-26 10:19
建議使用差動模塊,可以解決此問題。
邱風瑟瑟
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 114 點
下載積分: 613 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2016-02-24
查看邱風瑟瑟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-26 14:26
第一次聽說這情況,確定你的3U是正品?
布衣理想
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 135 點
下載積分: 377 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-07-02
最后登錄: 2024-12-03
查看布衣理想的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-01 21:16
沒碰到過這樣的問題