kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-08 14:22
有沒有大神指導下!
我有個ET200M,組態時候,本來是通過PN口直接分配IP的,現在IP忘了,設備名稱也忘了
我試著通過PLC->EDIT Ethernet node來重新設置設備名,但是怎么都讀不到這個ET200M
為什么。。!

guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-08 17:01
重新組態硬件配置并下載看看可以不,
另:你拆除讀不到的ET200M,CPU是否報錯?
樓主留言:
會報BF的;
而且我正常的下載,在線監控都沒問題;
打電話問siemens,結果說是電腦問題,我換了3臺電腦,還用虛擬機試過,還是不行。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
1525649077
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-12
最后登錄: 2017-12-17
查看1525649077的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-08 22:16
1樓  發表于: 6小時前
只看該作者 | 小 中 大






重新組態硬件配置并下載看看可以不,
另:你拆除讀不到的ET200M,CPU是否報錯?  這個方法可以試一下啊
樓主留言:
會報BF的;
3樓  發表于: 2015-01-12 14:42
沒明白你的留言,
既然在線監控都沒有問題,那不就是很正常嘛?
4樓  發表于: 2015-01-13 08:37
組態時候不是要讀取ET200的MAC地址、給ET200分配IP和設備名么,我現在讀不到東西(包括PLC)、
但是我用profibus通訊下載了只有PLC沒有ET200的組態,在線監控時候又是好的,ET200用PN口掛在PLC上就會報BF了。
moi112
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 529 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-06-06
查看moi112的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-19 23:57
想知道IP地址簡單,用程序讀取。
1.建個DB塊.2.SFC51讀取。
樓主留言:
沒有組態的也能讀到嗎?
另外,讀到了IP地址,不知道設備名能組態嗎?