wugaoxian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 136 點
下載積分: 533 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-10-03
最后登錄: 2021-05-23
查看wugaoxian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-09 09:13
廁所 節水改造 當人進去的時候感應器感應到,當人出來后, 延時5S 電磁閥打開 自動沖水,請問三菱PLC 用哪個指令 怎么編程 謝謝
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 386 點
下載積分: 2910 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-20
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-09 09:15
這不是哪個指令可以完成的事情;
是個小程序,你多看看手冊,應該很容易;
蘭增鑫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 479 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-04-05
最后登錄: 2019-10-25
查看蘭增鑫的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-09 09:37
很簡單,用基本指令就可以搞定,看一下編程手冊吧
gkrj20120815
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2558 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2021-04-02
查看gkrj20120815的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-09 09:52
使用斷電延時
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-09 09:58
引用
引用樓主wugaoxian于2015-01-09 09:13發表的 求助 :
廁所 節水改造 當人進去的時候感應器感應到,當人出來后, 延時5S 電磁閥打開 自動沖水,請問三菱PLC 用哪個指令 怎么編程 謝謝


        X0感應器    T0    
------|ˇ|-------------|/|------------(M0)
                 |
       M0     |
-------||-----------------------------(T0 K50)  延時5S


        T0              T1
------|^|-------------|/|--------------(Y0)   電磁閥打開
                 |
       Y0      |
-------||-----------------------------(T1 K50)
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8383 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-23
查看711022027的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-09 09:58
不用plc吧,有這樣功能的閥門吧!網上找找!