設備用到很多氣動閥門,帶開閉的開關量檢測點,  閥門動作后檢測這個反饋信號,如果需要的反饋信號沒有出現,進行報警處理,    這個大家都怎么做?
我以前用時間繼電器做,閥門開啟信號發出后,延時1s檢測反饋信號,大家有木有更好的方法。
煤球星
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 146 點
下載積分: 564 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2024-08-19
查看煤球星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-02 09:00
氣壓的壓力傳感器
樓主留言:
傳感器就是  閥門上自帶的開關量反饋信號
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-10-11
查看fubin739的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-02 15:49
如果是編程的話:
用變址寄存器,做個循環,用計數器每隔0.1秒計一次。
你有多少電磁閥,改一下循環的數量就可以了。
樓主留言:
真誠感謝!
有點想法了