dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 3048 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-25
查看dayuczj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-12 20:04
CP1H絕對控制記下4個位置的數據,跑出的實際位置不準確是什么原因?但是定位后到達停止時的當前數據和記下的數據是相同的,比如第一個位置是10000,第二個位置是20000,第三個位置是30000,第四個位置是40000,記下這4個位置后,然后絕對定位,到第二個位置,停下來顯示當前位置是20000,但實際上伺服電機停的位置不是20000的位置。
平常心!平常心!
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-09-12
查看achang945的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 22:09
我之前有遇到過類似的問題,我是重新焊驅動器的50PIN線解決的,
定位是保存的位置是相對于原點的,原點位置不要變動
逆風樂萌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3553 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-07-13
最后登錄: 2015-12-07
查看逆風樂萌的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-15 10:24
焊接50pin就可以解決問題了嗎
一點一滴
zouxin506
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 179 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-05-13
查看zouxin506的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-15 16:37
考慮一下干擾!機械松動!
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-06-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-03 14:05
實際偏差是多大?往大的方向偏還是往小的方向偏?還是無規律?
好好賺錢
鄒平王工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2691 點
下載積分: 11235 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2024-10-27
查看鄒平王工的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-15 20:46
相差脈沖一致嗎?一致就加補償脈沖,不一致查機械間隙。