hnwygcb009
級別: 家園?
![]() |
1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準? 2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎? |
---|---|
|
長生
知識無界
級別: 略有小成
![]() |
1可以測多條線的總電流 2對互感器影響不大,但讀數就不準了,算超負荷吧 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
1,一個互感器穿一根線,測的穿線那相線電流,穿二根線測的是沒有穿線的那相的電流,三根線同時穿測的漏電流。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
motuylc
鍵盤俠。!
級別: 論壇先鋒
![]() |
學習了! |
|
---|---|---|
|
hnwygcb009
級別: 家園?
![]() |
看上圖嘛,L1相兩根線進互感器,但兩根線之間的電流是不相同的啊。我就弄不清楚到底測量結果是兩根線之和?還是只能測到電流大的那根線? |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
穿多根線你能測出什么?你要測各相電流準確值要分別用三個互感器,超量程應該會燒掉互感器。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
樓主你看這兩張有什么區別,到底是穿了幾根線。 [attachment=132809] |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
按頂樓的圖,應當是沒問題的;可以實際測量一下,以作比較。 |
|
---|---|---|
|
dusongjie