qq824902107
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 135 點
下載積分: 534 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2024-03-15
查看qq824902107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-24 20:00
求教:西門子200 224XP CN   模塊是233-1PH22-OXA8       模塊輸出完全正常,輸入點全部無反應是怎么回事。我就是換了個程序。是不是程序里面或者什么設置禁止了我的模塊輸入?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 08:10
短接輸入點,看指示燈是否正常亮。
如果亮,則監控程序對應輸入點是否接通。
如果不亮,則檢查外圍接線或者模塊損壞。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-25 09:13
1樓已經發表檢測維修方法照上面試試就知道了啊
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-10-15
查看bdmogui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-25 09:44
應該是擴展模塊的24V沒接
qq824902107
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 135 點
下載積分: 534 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2024-03-15
查看qq824902107的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-25 13:06
引用
引用第1樓guochunyi于2015-03-25 08:10發表的  :
短接輸入點,看指示燈是否正常亮。
如果亮,則監控程序對應輸入點是否接通。
如果不亮,則檢查外圍接線或者模塊損壞。



24v電源接了,短接i點燈不亮啊,但是輸出q點沒問題!是不是m點燒壞了?