樓主  發表于: 2015-05-13 15:12
開關電源負極要接地嗎
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 15:17
當然是不用....開關電源上有接地符號的那個端子才需要接地
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1811(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-10-18
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-13 15:59
開關電源輸入側的接地端應該接地,輸出端的負極應該是懸空的(既所有的負極可以接到一起),這樣非常安全。即使有時帶電操作時不小心正極碰到了地也不會出現問題。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
20150504
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2015-05-13
查看20150504的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-13 16:04
那為什么西門子的開關電源負極接地啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-13 18:22
不接地!

0V 和信號G  和地線  不是一嘛事。

一般地線都是和金屬外殼連接的,你用表量一下就知道

比如明緯常用的那種開關電源,外殼就是金屬的,其實它裝在柜子上的時候,也相當于接地了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-22
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-13 21:22
不接地
吉圓電氣 QQ751673698
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-13 21:26
開關電源外殼必須接地!
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-14 08:51
一般0V接地,從沒出過問題,見過德國人做的設備,24V開關電源的0V全部是接地的
[ 此帖被endy2015在2015-05-14 10:32重新編輯 ]
mqgmqg
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 2576 點
下載積分: 2435 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-10-24
查看mqgmqg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-14 08:58
接地和不接地是兩種方式, 兩種方式各有利弊。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 712 點
下載積分: 435 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-10-22
查看hsl200的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-14 09:39
肯定不用接地啊   如果你不怕出問題  你就全部接地
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-05-14 10:49
引用
引用第5樓ymmfa于2015-05-13 18:22發表的  :
不接地!

0V 和信號G  和地線  不是一嘛事。

一般地線都是和金屬外殼連接的,你用表量一下就知道
.......



確實如此,包括三菱的伺服驅動器,接地端子和金屬外殼是接通的。
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3668 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-08-30
查看jmustao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-05-14 10:56
引用
引用第8樓endy2015于2015-05-14 08:51發表的  :
一般0V接地,從沒出過問題,見過德國人做的設備,24V開關電源的0V全部是接地的


是的。本人遇見芬蘭人和瑞典人做的設備,也是24V的開關電源的0V全部接地,一直不明白有啥優點?
  • «