用臺達PLC控制兩臺伺服電機 一臺橫向 一臺縱向 兩臺無關聯...用DDRVI脈沖指令

其中一臺速度可達5W赫茲的頻率..
但是另外一臺速度怎么也上不去 速度調大點 伺服電機就不轉了或是抖一下就不動了...應該跟慣量比和剛性沒關系..

我用其他伺服試了下 如果不增加 加減速時間 到了一定速度就不動了..增加加減速時間
速度就可以調上去 請問是什么參數沒設置好...請高手指教 機子停在那里 快被客戶罵死了.

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9697 個
工控威望: 8595 點
下載積分: 16735 分
在線時間: 5330(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-13 16:07
類似情況遇到過,用好一些的PLC好象就解決了

很可能是PLC電源容量問題
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9697 個
工控威望: 8595 點
下載積分: 16735 分
在線時間: 5330(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-13 16:37
你把線拆了,第一次只用Y0控制第一臺伺服,第二次只用Y1控制第二臺伺服

如果分開都OK,合起來就不OK,那就是PLC 電源容量問題了

可以嘗試使用外部供電,不要用PLC的直流電