mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-04 19:02
400的plc,wincc監控畫面,電磁流量計輸出4-20mA電流,目前測得電流7mA,監控畫面上卻是灰的最大值,換了一個卡件通道還是不行,怎么辦,求指教。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 08:50
如果硬件接線正確,則可能模塊壞了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-05 17:32
加個隔離器試試,如果不是模塊壞了,也可能是干擾或者公模電壓太大。
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-05 20:43
謝謝,已經查到問題所在,沒有共模接地,接上之后就好了
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-05 20:45
引用
引用第1樓guochunyi于2015-06-05 08:50發表的  :
如果硬件接線正確,則可能模塊壞了。

謝謝,已經查到問題所在,模塊沒問題,沒有共模接地,接上之后就好了
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-05 20:56
引用
引用第2樓yanli7234于2015-06-05 17:32發表的  :
6樓  發表于: 2015-06-06 14:02
呵呵,好了就好,我現在的習慣是IO、電源、通訊全部隔離,所以很少碰到類似情況。原來不全隔離的時候總是碰到各種莫名其妙的問題。