happy--2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 136 點
下載積分: 533 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2024-05-20
查看happy--2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-06 19:48
各位仁兄好,我最近遇到一個問題,我用的是新的fx2n-80mr的plc,這兩天時不時的會出現plc的輸入輸出瞬間掉電。然后恢復。輸入輸出用的是開關電源供電。掉電的時間不固定。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-06 20:28
FX2N-80MR已經停產兩年多,如果你還有新買的,那就值得懷疑這東西是不是仿冒產品了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
xuning731101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 140 點
下載積分: 518 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2023-07-26
查看xuning731101的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-07 19:43
是不是PLC的電源瞬間斷了啊
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42225 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2024-10-22
查看liudongtian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-03 11:35
是過一段時間自己就恢復了嗎?
如果是的,就像我之前遇到的問題一樣的,Q系列的PLC,正常使用過程中突然之間就停掉了,開始也是懷疑PLC的問題,后來都換了一遍,程序重新弄都不行,最后檢查出來PLC供電的開關電源有問題,會短時間輸出達不到DC24V,更換后就好了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fanshuipin)
    zhaoliguo
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 1139 點
    下載積分: 1218 分
    在線時間: 170(小時)
    注冊時間: 2015-01-14
    最后登錄: 2024-09-20
    查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-07-03 12:29
    PLC電源有問題,以前我也碰到過這樣的問題。更換后就好了。
    mfjsx
    專業非標自動化設備工程開發
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 799 個
    工控威望: 746 點
    下載積分: 934 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-08-20
    查看mfjsx的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-07-03 19:43
    以前我也碰到過,
    以下幾點注意:
    1、PLC的輸入電源是AC220V 正負10%(只要控制在正負5%以內,輸入端追加電源濾波器)
    2、PLC24V輸出電源一定不可以超負載,防止輸出短路。
    為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
    wjh110316
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 633 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2015-03-27
    最后登錄: 2023-04-25
    查看wjh110316的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-07-05 09:49
    電源原因的可能性很大
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-07-07 06:02
    可注意一下負載或電源的情況,或者試試輸入與輸出分開供電。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會