樓主  發表于: 2015-06-08 23:12
我遇到一怪事情 :我用熱電偶采集排氣溫度,熱電偶進變送器  輸出4-20ma到控制器模塊 進行溫度顯示  ,F(xiàn)在是有時候開機上電  模塊顯示溫度為0,我將變送器的B+  拆掉重新接  示數就正常了  ,我用萬用表測量  熱電偶沒有壞  但是信號線 和熱電偶的 管壁是通的 這樣將熱電偶裝置在機器上  就導致信號線和地導通,但是測量出來的溫度是正常的。這2跟信號線 我正反接送進變送器 都有示數 顯示   ,變送器 是魏德米勒的。不知道是不是和這個有關系    我不懂熱電偶    希望論壇里有懂的 幫忙指點一二  告知熱電偶的  一些知識   謝謝!
jiunnyih
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2024-10-27
查看jiunnyih的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-14 03:18
熱電偶的線和管壁不應導通
否則容易受干撓
樓主留言:
這個我也不懂  但是測量出來的溫度還是蠻精確的  熱電偶是美國卡特彼勒的