449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-08 23:12
我遇到一怪事情 :我用熱電偶采集排氣溫度,熱電偶進變送器  輸出4-20ma到控制器模塊 進行溫度顯示  ,F(xiàn)在是有時候開機上電  模塊顯示溫度為0,我將變送器的B+  拆掉重新接  示數就正常了  ,我用萬用表測量  熱電偶沒有壞  但是信號線 和熱電偶的 管壁是通的 這樣將熱電偶裝置在機器上  就導致信號線和地導通,但是測量出來的溫度是正常的。這2跟信號線 我正反接送進變送器 都有示數 顯示   ,變送器 是魏德米勒的。不知道是不是和這個有關系    我不懂熱電偶    希望論壇里有懂的 幫忙指點一二  告知熱電偶的  一些知識   謝謝!
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 16:36
我用的沒出過這種現象。是否有干擾,熱電偶的型號和變送器支持的型號對不對的上
施華榮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4701 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2015-06-02
最后登錄: 2024-08-30
查看施華榮的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-11 15:12
溫度為零時,控制器模塊的接入端用萬用表量有沒有信號?
449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-12 14:06
找到問題出在哪里了  是變送器 需要和控制器 同時上電 才可以的
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-13 15:49
能夠在問題解決后來論壇里分享解決過程,把經驗傳授給更多的人,為樓主贊一個,
jiunnyih
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2024-10-27
查看jiunnyih的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-14 03:18
熱電偶的線和管壁不應導通
否則容易受干撓
樓主留言:
這個我也不懂  但是測量出來的溫度還是蠻精確的  熱電偶是美國卡特彼勒的